UPS "не держит" скачки напряжения, когда запущен The Sims 2
С электричеством беда, частенько скачет напряжение. UPS подключили - все нормально (спокойно можно работать в Максе или в Фотошопе, не опасаясь внезапной перезагрузки), но если запустить Sims 2 (который прилично так жрет ресурсы) - хана! Один малюсенький скачок - и пошла система перезагружаться
Что делать?
-
-
оффлайн
Старожил
Предположу, что это не UPS не держит, а симс глючит и комп из-за этого перезагружаеться.
Предположу, что это не UPS не держит, а симс глючит и комп из-за этого перезагружаеться.
-
-
оффлайн
Старожил
Такие проги как МАХ и Фотошоп систему тоже не слабо напрягают, тоже думаю в СИМС дело, но чтобы проверить, потести на других мощёвых игрушках.
Если дело в скачках... хм.. с паяльником дружишь? Можно собрать либо мощёвый фильтр от скачков либо стабилизатор, что лучше, но сложнее. Кстати, помница были ещё к ламповым телекам раньше стабилизаторы ферродинамические, как раз от скачков напряжения, в твоём случае просто идеально подойдёт, если найдёшь такой. Их и сейчас кое где продают.
-
-
оффлайн
Группа удаления
Если правильно помню, то ферродинамические (или как их там), с импульсными БП не очень хорошо совмещать.
-
-
оффлайн
Старожил
RuMoHoR, Импульсникам вообще пофигу чем их питать лишь бы уровень напряжения был, они всё равно входное в постоянку выпрямляют, а то, что там косинус Фи хреновый будет, так при таком снабжении от энергетиков, реактивные потери нас должны волновать в последнюю очередь - они сами виноваты.
-
-
оффлайн
Звезда
А без UPS игра не перезагружает компьютер? Если так, то возможно UPS слишком слаб и имеет смысл купить помощнее?
Между прочим, ни фотошоп, ни макс ни другие программы так не нагружают систему как Симс 2. Эта игра похожа на монстра.
-
-
оффлайн
Старожил
Zveryuga
Да нет, без UPS система с запущенными на ней Симс не перезагружается (пока электричество есть, конечно). Но без UPS ни играть, ни работать не могу, так как электричество вырубают по 4 раза на дню и не на 5 минут, а несколько часов. Вот такая вот *#!^%$ная обстановка с электричеством в Ливане
Я может, не совсем точно описала проблему. Каждый раз когда государство отключает электричество (утром, днем и вечером), охрана идет в подвал дома и включает "местный" генератор, который питает весь дом. Генератор этот работает на топливе типа бензина, может, на солярке, хрен знает... И вот в тот момент, когда государство снова дает электричество, а генератор соответственно вырубается, происходит скачок напряжения, из-за которого вся эта лабуда. Причем, телевизоры, кондиционеры и прочее на это не реагируют. Только компьютер. Ах, какая чувствительная техника, кто бы мог подумать!
Так что, я сомневаюсь, что дело в Sims, если по ночам их запускать (ночью с электричеством напрягов не наблюдается), то все в шоколаде, Симс пашет бесперебойно и система себя ведет стабильно.
Я была уверена, что в функции UPS входит также и фильтрация напряжения, но, видимо, я ошибалась Хотя... UPS ведь врубается на те доли секунды, когда электричество скачет, значит все-таки фильтрует... Может, нужен помощнее? Тогда насколько мощнее? У меня сейчас 500 ваттовый. Или все-таки отдельно еще и фильтр/стабилизатор нужно покупать? Я уже запуталась во всех этих делах, голова кругом идет. Запускаю Симс и сижу как на иголках...
А может, проблема с блоком питания системного блока? Ну, напряжения ему не хватает или еще что...
-
-
оффлайн
Группа удаления
Bagir, там проблема не в том, что этот стабилизатор плохо ведёт себя по отношению к энергетикам, а в том, что может (при удачном стечении обстоятельств) спалить БП. Иногда работает, иногда нет.
Shoukeir, а какая модель УПСа? Разные модели по-разному обеспечивают бесперебойность.
Фильтр может помочь. Как сказали на одном форуме: «Когда электричества нет — нужен УПС, а когда оно плохое — фильтр.» Как ведут себя лампочки, когда возвращается «государственное» электричество? (мигают? тускнеют? вспыхивают? долго это продолжается?)
-
-
оффлайн
Старожил
RuMoHoR, Ясно, но, мне интересно как стабилизатор может спалить БП, можно подробнее? Знаю многие применяли их для компов и даже собирали подобные, отлично с импульсниками работают.
-
-
оффлайн
Группа удаления
Характер потребления у импульсного БП заметно отличается от обычного, в том числе и в моменты включения-выключения. А ещё эти стабилизаторы не любят недогруз — когда мощность нагрузки меньше той, на которую он был спроектирован.
Поковыряй http://forum.ixbt.com/?id=49, там в нескольких темах обсуждали это. (Но к однозначному выводу не пришли, у кого-то работает, а у некоторых - нет).
Shoukeir, тебе эта ссылка тоже может пригодиться.
-
-
оффлайн
Старожил
Схема фильтра
RuMoHoR, Согласен, недогруз я не учёл, это да, минус этих стабилизаторов.
Если это действительно скачёк напряжения, а точнее провал, т.е. по времени длится около секунды и лампочки тускнеют или гаснут, то собирается простейшая схемка: диодный мостик, после него несколько конденсаторов, вход моста в сеть, выход - на системный блок. Монитор по возможности включить отдельно. Во время скачка, заряженные конденсаторы заменяют собой сеть и не дадут напряжению упасть, но это при условии, что скачёк не превышает 1с! Чем больше ёмкости конденсаторов, тем более длительные провалы напряжения сможет удерживать фильтр. Так как у меня скачки в сети бывают довольно часто, и постоянные перезагрузки надоели, и была разработана эта схема. Данная схема проверена на собственном компе. Результат - ни одного сбоя после включения схемы в сеть, и отпала необходимость в покупке UPS!
Схема проста в сборке, не дорога и в наладке не нуждается, Собрать её сможет любой, имея минимальные знания по электронике и умение обращаться с паяльником. Но!, если вы никогда прежде не имели дело с электричеством не стоит экспериментировать! Обратитесь к знакомым электрикам, радиолюбителям, им не составит труда собрать эту схемку.
Если есть UPS, фильтр включаем после UPSA: вход фильтра включаем в одну из розеток UPSA, выход - к системному блоку, монитор включаем, как и раньше во вторую розетку UPSA.
Техника безопасности: После отключения фильтра от сети, накопительные конденсаторы остаются заряженными в течение 10 минут! Схему прилагаю, или по адресу: http://foto.rambler.ru/users/baaggi/1/Filtr3/
-
-
оффлайн
Старожил
RuMoHoR
как описать модель UPS? На корпусе вот что понаписано:
PN:204-500
input range: 165-240 VAC
output: 220 VAC
frequency: 50 Hz
boost regulator (AVR)
+сзади 2 гнезда под вилки, куда подключены сист.блок и монитор
Если электричество в отрубе, UPS хватает минут на 15, не больше (как раз пока охрана глаза продерет и доберется до генератора).
Когда возвращается «государственное» электричество, лампочки не мигают, не вспыхивают и не тускнеют, зато слышен слабый коротенький гудок (откуда слышен - неизвестно сие). Но скачки напряжения также периодически наблюдаются во время работы генератора, и при этом лампочки мигают на доли секунды, иногда (редко) тускнеют на пару секунд.
-
-
оффлайн
Звезда
input range: 165-240 - а не слишком ли это мало?
-
-
оффлайн
Старожил
Дык, откуда ж я знаю... Чего принесли, то и подключили. А сколько нужно? А мощность-то в 500 ватт - достаточно? Или это не влияет?
-
-
оффлайн
Старожил
Shoukeir, 500 Вт, это минимум, но он, похоже, всё же со своей задачей справляется, система же работает без электричества.
Раз в момент включения электричества, само электричество не пропадает (провала нет, лампочки не тускнеют), значит, короткий провал, приводящий к перезагрузке, формирует сам UPS, вопрос только почему? Возможно, он не исправен, а возможно:
Предположение 1: Так как до момента подачи электричества от местного генератора UPS почти разряжается, то возможно из-за конструкции датчика напряжения UPS, в момент включения основного электричества, UPS думает, что электричества нет и переходит на батареи, но они не вытягивают уже систему так как не успели зарядится. Убедиться в этом можно если сразу после скачка снова запустить СИМС и выдернуть вилку питания UPS из сети, если комп будет продолжать нормально работать ещё минуты 2, грешить на батареи не стоит, но если он в скорости вырубиться или перезагрузиться, то тут вариант один- нужен UPS помощнее.
Предположение 2: Выяснить, не издаёт ли короткий гудок сам UPS и совпадает ли он с перезагрузкой? Если да, то UPS в это время может, быстро переключается с работы из сети в работу с батарей, причём неоднократно, формируя, таким образом, скачки сам. Дело в том, что переключающим элементом служит, как правило, реле, которое имеет известную скорость (задержку, включения - отключения) и если такие переключения происходят циклически, это может приводить к перезагрузке. Как убедиться: Включаем в UPS обычный тройник, или фильтр с множеством розеток, неважно, в свободную розетку включаем настольную лампочку 40 или 60 Вт и ставим её рядом с компом, запускаем СИМС, ждём скачка, смотрим на лампочку, если перед перезагрузкой, лампочка начинает мигать и тускнеть, дело точно в UPS.
Предположения основаны на том, что неизвестно, как ведёт себя UPS, или только этот конкретный UPS, когда в сети присутствует некоторое время две волны напряжения ( 2 синусоиды + гармоники) от генератора в подвале + генератор основной (городской).
Кстати, пока думал над этой проблемой, решилась проблема с моим фильтром и совместным его использованием с UPS! Я всегда рассматривал его включение перед UPSOM, но можно ведь и наоборот! Итак, вход фильтра включаем в одну из розеток UPSA, выход к системному блоку, монитор включаем, как и раньше во вторую розетку UPSA. Всё, даже если короткие провалы формирует сам UPS, системный блок будет защищён, и отпала необходимость в совместимости фильтра с UPS, так как он включён после UPSA!
-